国联论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 817|回复: 0

通风管道的耐火试验方法GB/T17428-2009

[复制链接]

1323

主题

1323

帖子

4036

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4036
发表于 2023-1-15 09:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.1试件安装就位,启动引风机、调节进气阀和调节阀,使连接于试件后的调节阀的烟气qigzsw.gq渗漏量保持在700~1000Nm3/h•m2之间。

  7.2试验炉点火,当炉内平均温度达到50℃时为试验开始时间,控制炉温使其平均温升达到GB9978—88中3.1的规定。

  7.3试验开始10min后,控制炉压在15Pa±5Pa范围内。

  7.4试验应按第8章的规定进行观察、测量和记录。

  7.5试验过程中试件如果出现第9章所规定的达到试件耐火极限的任一种情况时,或虽未出现上述情况,但试件耐火时间已达到1.5h,试验即可终止。

8观察、测量、记录

  8.1炉内温度测量

  炉内温度测量装置应满足5.2的要求,并应对测出的温度不超过1min记录一次。

  8.2炉内压力测量

  炉内压力测量装置应满足5.1的要求,并应对测出的压力值不超过1min记录一次。

  8.3试ddnrxqggdnrf.gq.gq件完整性测量

  8.3.1棉垫试验

  棉垫试验按GB99ndlona.gq78—88中5.3.6的规定进行,应记录棉垫被点燃的时间及试件上gpsprv.gq的位置。

  注:对金属管道可不进行棉垫试验。

  8.3.2缝隙测量

  对试验过程中试件表面所出现的开口和裂缝应每隔一段时间用缝隙测量仪测量一次,时间间隔的长短由试件损坏的速度来决定,测量时应依次使用两种规格的缝隙测量仪。当出现下列情况时应记录下时间及开口或裂缝出现的位置。

  a)直径为6mm的缝隙测量仪能从开口或裂缝处穿透试件且可沿开口或裂缝移动150mm的距离。

  b)直径为25mm的缝隙测量仪能从开口或裂缝处穿透试件。

  8.3.3火焰

phjiun.gq 当试件的外表面出现火焰并持续燃烧10s及10s以上,应记录火焰出现的时间及火焰出现的位置。

  8.4垮塌

  当试件不能保持在原有的安tjyksj.gq装位置上时,即认为试件发生垮塌,应记录下试件发生垮塌的时间。

  8.5其他观察事项

  在试验过程中应记录下试件变形及漏烟情况。

9判dkpzuy.gq定条件

  试验过程中出现下述规定中的任一种情况时,表明试件已丧失耐火能力:

xdlads.gqa)试件出现火焰并持续燃烧10s及10s以上。

  b)按8.3.1的规定进行棉垫试验时,棉垫被点燃。

  c)按8.3.2的规定进行缝隙测量,试件的开口或裂缝大小达到了8.3.2中a)或b)的规定。

  d)垮塌。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:以上所展示的信息由会员自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。国联论坛对此不承担任何责任。

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|国联商务网

GMT+8, 2024-11-26 13:51 , Processed in 0.076957 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表